Hei vieras, tervetuloa!

Näyttää siltä, että olet uusi täällä. Kirjaudu sisään tai rekisteröidy aloittaaksesi.

433MHz laitteiden maksimimäärä?

Jukka KilpiöJukka Kilpiö Member, Beta-käyttäjä Viestejä: 44
Miten suurta määrää 433MHz laitteita Cozify pystyy ohjaamaan/lukemaan? Minulla on noin 5 kpl Prooven 433MHz pistorasiakytkimiä ja uusien lisääminen ei enää onnistu. 433MHz sensoreita systeemissä on n. 12 kpl. Zigbee laitteita systeemissä on n+1 kpl.

Kun yritän liittää uuden pistorasiakytkimen, Cozify löytää sen, mutta ei ohjaa sitä. Kytkimen resetointia yritetty useamman kerran ja kahta eri kytkintä, mutta ei apua.

Viestejä yhteensä

  • Jukka KilpiöJukka Kilpiö Member, Beta-käyttäjä Viestejä: 44
    Kun lopulta kokeilin kolmatta töpselikytkintä, sain sen toimimaan. Onko noissa Prooven/Telldusin töpselikytkimissä käytössä joku ennakkoon valittu kanava, jota ei voi muuttaa ja yksi kanava tukee maksimissaan n:ää kappaletta laitteita?
  • kruotoiskruotois Member, Administrator, Cozify, Pilotti-käyttäjä, Beta-käyttäjä Viestejä: 109 admin
    Hei,

    433-tekniikassa on paljon rajoitteita, isoimpana yksisuuntainen protokolla. Tämä tarkoittaa sitä, että kun on kyseessä ohjattava laite, Cozify vain "huutaa" komentoja muttei koskaan saa vahvistusta menikö viesti perille. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vaikka parituksen jälkeen Cozify näyttää laitteen, se ei voi olla varma parituksen onnistumisesta.

    Toisekseen protokollassa on vaatimattomat virheenkorjaustekniikat. Jos liikennettä on liian paljon, 433-kaistasta voi tulla helposti käyttämätön. Yhteenvetona 433-laitteita harvoin voi olla muutamaa enempää, mikäli haluaa niiden toimivan luotettavasti. Yleensä ottaen suosittelemme esim Zigbee-protokollalla toimivia laitteita, sillä ne ovat paljon luotettavampia varsinkin jos on kyseessä laaja asennus.

    Sitten vinkkeihin: Parittaessasi laitteita:
    - Vastaanottavaa laitetta kannattaa tarkistaa ohjeista kuinka resetoidaan koko laite. Noissa pistorasioissa voi olla n. "muistipaikkaa", joiden avulla laitteen voi parittaa useampaan kuin yhteen ohjaimeen.
    - Kannattaa myös varmistua, että parittaessa ei ole hubin lisäksi muita lähettäviä laitteita (esim liiketunnistin), jonka signaalin paritettava laite voisi vahingossa rekisteröityä komentavaksi laitteeksi.
    - Lähettävissä laitteissa on mainitsemasi kaltaisia "kanavia", joiden avulla voi erotella esim liiketunnistimet toisistaan.

    Kimmo/Cozify
Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy kommentoidaksesi.