Rakensin itselleni jo kauan toiveena olleen IV-koneen ohjauksen kun versiopäivityksen myötä tuli ominaisuus kosteuden mukaan tapahtuvista ohjauksista.

Lähtötilanne on sellainen, että on Valloxin LTO-ilmanvaihtokone jota ohjataan liesituulettimen kääntövivusta 1-4 teholle.
Tehostus toimintoo normaalistikkin käytetään ruoanlaiton ja suihkussa käynnin yhteydessä.

Ongelmana oli, että joskus iv-kone jäi hurisemaan täydelle teholle useammaksi tunniksi kun ei tajunnut käydä aina pienentämässä nopeutta.

Ratkaisu:

Ostin yhden Nexa LCMR-1000 releen, Hagerin 230V vaihtoreleen ja muutaman rasian mihin ne asensin, sekä Develcon kosteusanturin.

Kytkin ohjauksen sillain, että normaalitilassa kun releet eivät ole vetäneenä, liesituulettimen säätökytkimen toimii normaalisti kuten ennenkin.
Releet vetäneenä ohjaus muuttuu, niin että 230v syötetään iv-koneen puhallin ojaukseen.

Asensin kosteusanturin kylpyhuoneen kattoon. Ohjelmoin Cozifyn pistämään Nexan releen päälle kun kosteus nousee tietyn rajan yli kylpyhuoneessa. Tadaaa! Nyt tehostus toimii kosteusprosentin mukaan :)

Mutta....

Muutamaan ongelmaan törmäsin joka tuotti pettymyksen.
@samppa
Jos käyttää "Automatisoi kodin patterit" sääntöä. Cozify valitsee pakotetusti kaikki Nexan releet tähän sääntöön. Tässä tilanteessa myös keittiön led-nauhojen Nexan releen. Releen kuvakkeen päällä on lukko, jota ei voi poistaa sääntöä luodessa. Onko tässä mitään järkeä? Miksei käyttäjä voi itse valita releet jota haluaa kosteuden mukaan ohjata?
Tuossa säännössä olisi mahdollista asettaa ylä ja alaraja kosteudet.
Nyt on asetettu sääntö "ohjaa koseutden mukaan", niin pystyy valitsemaan yhden releen, mutta on vaan yksi kosteusprosentti käytössä. Toimii toki näinkin.

Seuraava ongelma on Develcon anturi.
Anturi päivittää itsensä Cozifyyn tosi harvoin. Joskus jopa 15min viivellä. Joten tämä meinaa sitä, että pahimmassa tilanteessa on kerennyt käydä jo suihkussa kunnes anturi päivittää vasta kosteuden. Saako päivitysväliä mitenkään säädettyä tiheämmäksi?

Viestejä yhteensä

  • samppasamppa Member, Cozify Viestejä: 651 mod
    Itsellä Ilto 440 ottaa vastaan kärkitietoa (kytkin) tehostusta varten, joten tein tehostuksen säädön kolvaamalla pistorasiaohjaimesta irti virran syötön ja näin luodun etäohjattavan kytkimen liitin tehostukseen. Tätä ei voi tietenkään suositella ratkaisuna kenellekään, mutta ohjattavaa kärkitietoa antavia laitteita ei oikein ole saatavilla.

    "Automatisoi kodin patterit" sääntö on tarkoitettu museon (tai kesämökin) kosteusolosuhteiden ylläpitoon, eikä siten sovellu niin hyvin kylppärin kuivatukseen. Jos sääntöön haluaa valita vain tietyt laitteet, niin kannattaa niille tehdä omat huoneet. Tämä sääntö on itse asiassa tehty Mannerheimin kodin, Louhisaaren kartanolinnan museon, talviajan olosuhteiden ylläpitoon. Kosteusprosenttirajojen välillä relettä/pistorasiaa ohjataan "osatehoilla" minuutin sykleissä, eli esimerkiksi 40% osateholla se on viiden minuutin aikana 2 minuuttia päällä. Alarajalla osateho on 1/5 ja ylärajalla 5/5 eli kokoajan päällä.

    "Ohjaa kosteuden mukaan" on näin ollen käyttöösi parempi sääntö ja sillä kylppärin tuuletus minullakin toimii. Itse kaipaisin ohjausta ilmankosteuden pidemmän ajan keskiarvon ylityksestä. Näin vuodenaikojen ja säätilan normaalit vaihtelut ilmankosteudessa eivät vaikuttaisi ohjaukseen.

    Develcon anturi pitäisi kyllä päivittyä melko tiuhan etenkin jos kosteus muuttuu. Onkohan kantama hyvä.. Voisit koittaa lisätä ZigBee pistorasiaohjaimen (esim. Osram Plug) Hubin ja anturin välille reitittämään liikennettä ja siten lisämään radion kantamaa.

    t. Samppa / Cozify
    t. Samppa \ Cozify
  • Antti KauppiAntti Kauppi Member Viestejä: 9
    Nyt muutaman hetken ollut toiminnassa järjestelmä ja todettu että välillä toimii. Välillä ei. 8/10 suihkukerrasta anturi toimii vallan mainiosti. Kun anturi ei ole toiminut ja käy katsomassa sovellukseta, niin tosiaan anturi ei ole päivittänyt itseään Cozifyyn.
    Matkaan Cozifyn ja anturin välillä ei ole kuin 10m. Tämä ei taida olla kovin pitkä matka vielä ZigBee laitteille? @samppa

    Omassa Valloxin halpamallissa ei ole tuollaista kärkitieto mahdollisuutta. Mutta toimii mahtavasti noinkin miten nyt olen sen asentanut.
  • samppasamppa Member, Cozify Viestejä: 651 mod
    10m voi olla jo liikaa etenkin jos välissä on seiniä. Voitko kokeilla vaihtaa hubin asentoa? Joskus antennit käyttäytyvät hassusti etenkin jos lähettyvillä on metalliesineitä. Toinen vaihtoehto olisi tosiaan lisätä se pistorasiaohjain johonkin siihen välille.

    t. Samppa / Cozify
    t. Samppa \ Cozify
  • makromakro Member Viestejä: 226 ✭✭
    Antti Kauppi kirjoitti:

    Ongelmana oli, että joskus iv-kone jäi hurisemaan täydelle teholle useammaksi tunniksi kun ei tajunnut käydä aina pienentämässä nopeutta.

    Ratkaisu:

    Ostin yhden Nexa LCMR-1000 releen, Hagerin 230V vaihtoreleen ja muutaman rasian mihin ne asensin, sekä Develcon kosteusanturin.

    Kytkin ohjauksen sillain, että normaalitilassa kun releet eivät ole vetäneenä, liesituulettimen säätökytkimen toimii normaalisti kuten ennenkin.
    Releet vetäneenä ohjaus muuttuu, niin että 230v syötetään iv-koneen puhallin ojaukseen

    Tällaista olen itsekin vailla, pitää tutkia onko tuossa ilmo:ssa mahdollisuuta käyttää vastaavaa kytkentää.

  • happomanhappoman Member Viestejä: 8
    Moi,

    itselläni olisi myös kiinnostusta tuohon IV-koneen ohjaukseen. Tähän käyttöön tarvitsisi tuen SONOFFin kytkimille.

    https://www.itead.cc/wiki/Sonoff_4CH_Pro

    Tuon kun kytkisi suoraan tehonohjaimen väliin eri jännitekanaviin niin homma toimisi juuri niinkuin pitää.

    ILTO k400 Econo kytkentäkaavio. http://i.imgur.com/sRMplTS.png


  • samppasamppa Member, Cozify Viestejä: 651 mod
    Meille on tullut uusi ZigBee potentiaalivapaa releohjain, jolla tehostuksen ohjauksen voi hoitaa näppärästi:
    https://www.cozify.fi/products/dry-contact-relay

    Niitä on enää muutamia hyllyssä ja tilaan lisää kun tiedän mitä kolmesta vaihtoehdosta menee eniten (5V 12/24V vai 230V).

    t. Samppa \ Cozify
    t. Samppa \ Cozify
  • happomanhappoman Member Viestejä: 8
    Juu tuosta releohjaimesta sainkin idean tuohon IV-koneenohjaukseen. Harmillisesti se ei vaan sovellu käyttöön IV-koneeni kanssa. ILTO 400 Econossa ei ole tehostukseen relettä niin kuin ILTO 440 koneessa.
  • KhkkKhkk Member, Beta-käyttäjä Viestejä: 110 ✭✭

    Voisiko joku ystävällisesti näyttää miten tällä https://www.cozify.fi/products/dry-contact-relay on tehty ilmanvaihdon tehostus-sääntö Cozifyssä käyttäen vaikka Develcon kosteusanturin käskyä.Eli miltä tuo rele näyttää käyttöliittymässä.

  • SpinnuSpinnu Member Viestejä: 54
    Katso liitekuva. Eli siinä on vain päälle/pois valinta.
  • SpinnuSpinnu Member Viestejä: 54
    Ja esimerkki siitä säännöstä
  • KhkkKhkk Member, Beta-käyttäjä Viestejä: 110 ✭✭

    Kiitos Spinnu.Kuvittelin tuota näkymää turhaan siis " monimutkaisemmaksi".