foorumin hakua kokeiltu ja googlea, mutta ei löytynytkään tähän liittyen juttua vaikka jotenkin muistelisin tähän problematiikkaan törmänneen täällä aikaisemmin.
Eli Plugi on näemmä sitä sorttia joka ei palauta virransyöttöä sähkökatkon tullessa. Mikä on tietysti turvallisuussyistä ymmärrettävääkin.
Tavoitteena siis saada IV-koneelta sähköt pois palohälytyksen tullessa ja että ne myös palautuisi hälytyksen päätyttyä.
Ja jos tulee sähkökatko, niin koneeseen palautuisi virta katkon päätyttyä.
Edit: otettu toteutusehdotus pois koska hälytyksellä ei voikaan ohjata teemoja, ainoastaan laitteita. Eli tenkkapoo?
Viestejä yhteensä
Sähkökatkon jälkeen saat pistorasian päälle Estä laitteen tilan muutokset -säännöllä.
Tuossa tulee tosin ristiriita, koska hälytys yrittää laittaa sen pois päältä. Tuosta voisit oikeastaan kysyä tuesta (tuki@cozify.fi) noiden järjestyksestä. Voi olla, että hälytys PN priorisoitu korkeammalle, jolloin se ottaisi virran pois.
Hälytyksen jälkeen tuo palauttaisi sen takaisin päälle.
Ilmoittele, miten tämä etenee.
Tämä ei tietysti kovin ihmeellistä koejärjestelyä vaatinut.
Sääntöinä plugille: (Ei mitään muita ohjauksia laitteelle)
Testejä kaksi, lopputuloksia kaksi. (Siis samalla setupilla)
Testi 1.
Plug ilmestyi muutaman minuutin päästä takaisin hereilläolevaksi.
Testi 2.
Eli joku mättää tässä.
Outoa, että testien lähtökohta oli sama, mutta toiminnot täysin erilaisia.
Teemat pinoutuvat ja Kotona/Poissa ovat ns master-teemoja, jotka ajavat yli käyttäjien tekemien teemojen. Näköjään noissa säännöissä ei ole tuollaista priorisointia hälytyksiä liittyen.
Täytyykin kysellä tästä, kun seuraavan kerran laitan viestiä tukeen. Voit toki ottaa yhteyttä myös suoraan itse.
Voihan olla, että jokin viranomaismääräys on takana sähköjen päällekytkemisen suhteen?
Veikkaan, että tuo ei kuitenkaan ole haluttu lopputulos, että plugi tippuu hässäkässä linjoilta ja homma pitää kuitata fyysisesti plugilta.
Eli sitä pääse siten edes etänä laittamaan takaisin päälle. (Meidän taloudessa kun ei muut ole erityisen halukkaita olemaan osana tätä taloautomatiikka)
Täytyy siis viesti lähetellä.
Muutin setupin nyt niin, että virrat katkeaa vain "poissa" teeman ollessa päällä. Tällöin lienee jokatapauksessa syytä tulla paikan päälle tarkastamaan tilanne, jos palovaroitus tulee ja silloin voi tuon kuitata.
Mielelläänhän tuon toiminnon pitäisi päällä ns. 24/7.
Ja tietysti jäi testaamatta vielä se, että miten "estä tilan muutokset" oikeasti tällä laitteella toimii. Ja eihän se tosiaan toimi.
Sulakkeelta virrat pois ja takaisin -> Plugi pitää laittaa käsin päälle appista tai fyysisesti napista.
Taitaa siirtyä plugi jouluvalo tms. käyttöön.
Tuohon vastaus kiinnostaa, joten ilmoittele mikä tähän on ratkaisu.
Noniin tähän kuului vastauksia ja on tullut testailtua itsekin lisää.
Vähän on käyty keskustelua tässä välillä Cozifyn kanssa ja yksi ongelma vaikutti olevan se, että plugi on ilmeisesti Zigbeen kuuluvuden rajalla. Se on linjoilla ihan ok "tyhjäkäynnillä", mutta kun käskyjä tulee hubilta, niin menee ilmeisesti tietoliikenne siltä osin vaikeaksi ja nuo harmaaksi menemiset johtuivat siitä.
Hubiin laitoin lisää jerkkua Zigbeelle ja testailin vielä toimintaa plugin ollessa metrin päässä hubista. Nyt "sammuta laite palohälytyksen soidessa" siis rupesi toimimaan. Mutta testaillessa tuli selväksi, että jos sen "estä tilan muutokset" ottaa siihen kaveriksi niin se on tosiaan se mikä siellä jyllää. Eli palohälytys ei sammuta laitetta ja sähkökatkon jälkeen laite on päällä. Jälkimmäinen siis tietysti haluttu ominaisuus.
Cozifylta nyt siis varmistus asiaan:
"Ongelma kuulostaisi olevan juurikin kuvailemasi. Säännöillä ei ole prioriteetteja toistensa suhteen eli kun sääntö laukeaa se yrittää tehdä hommansa. Aina voimassa oleva "Estä tilan muutokset"-sääntö ei siis anna muuttaa pistorasian tilaa.
Suosittelisin toteuttamaan toiminnon kahdella teemalla. "Estä tilan muutokset"-sääntö teemassa 1, ja palohälytyksestä sammutus
teemassa 2. Kun halutaan että pistorasian tila ei muutu, asetetaan päälle teema 1.
Pistorasian sammutuksen voi tällöin tehdä ohjaamalla teema 2 päälle palohälytyksestä. Koska vain yksi teema voi ohjata laitetta kerrallaan, teema 2 sammuttaa pistorasian eikä teeman 1 sääntö voi sitä estää."
Mutta sitä en kyllä keksi miten saadaan palohälytys ohjaamaan teemaa?
Juu, ei löydy sellaista sääntöä, jolla palovaroittimella voisi ohjata teemaa päälle. Laita teema päälle -säännössä ei palovaroittimia ole mahdollista valita. Samoin palovaroittimen sääntöehdotuksista ei löydy sopivaa.
Muutenhan tuo toimisi kuten ehdotettiin.
Ja sieltä Cozifyn Jere tunnustikin, että tuota sääntöä ei tosiaan ole olemassa. Meni ilmeisesti to-do-listaan tuo ominaisuus.
Keksin tähän ehkä jonkinlaisen välimallin kiertokeinon, eli "estä tilan muutokset" -sääntöönhän saa tietysti tuon viiveen, mikä ei ensin tullut mieleenkään ja se tuntuisi mahdollistavan myös säännön" Sammuta laite palohälytyksestä".
Ja kuitenkin sähkökatkon jäljiltä virrat palautuu plugille sen viiveen jälkeen. (laitoin 15 min).
Ongelmaksi jää kuitenkin tässä se, että plugi ei palohälytyksen loputtua eikä cozifyn ilmoituksen kuittaamisenkaan jälkeen saa automaattisesti virtoja takaisin. (Odotin toki tuon 15 min viiveen) Eli ne on kytkettävä appista manuaalisesti päälle.
Laitoin tuon logiikan toimimaan kun voimassa on teema "poissa". Silloin on kuitenkin aika epätodennäköistä, että turhia palohälytyksiä aiheutuisi ruoanlaittoon tai takanlämmitykseen liittyvistä komplikaatioista.
Ja IV-kone saa tietysti olla sen viiveen verran pois päältä jos sähköt napsahtaa pois.
Cozify oli vähän sitä mieltä että yllämainittu ratkaisuehdotus ei ole oikein hyvä, vaikka parin testin jälkeen vaikuttikin toimivan. Ilmeisesti sitä "estä tilan muutosta" ei noin vain kierretäkkään.
Mutta tässä Cozifyn Jeren antamilla ohjeilla "virallinen" ratkaisu: