Olen yrittänyt luoda sääntöä jolla wc:ssä oleva liiketunnistin havaitessaan liikettä käynnistää lämpimän käyttöveden kiertovesipumpun joka on ZigBee-releen takana.
On kokeiltu Cozifan ohjeistuksen mukaan säännön luontia laitteiden-, teemojen- sekä sääntöjen kautta, mutta aina lopputulos on sama virheilmoitus.
Liiketunnistimen ostin elokuussa Ikeasta, se pariu Cozifyn ZigBee-verkkoon ongelmitta havaiten välittömästi liikkeen oven avautumisen jälkeen.
ZigBee-releen tilasin AliExpressiltä, se tottelee sovelluksen kautta etäohjausta, eli palikoissa ei ole vikaa.
Poistin jopa muut säännöt, mutta ei auttanut sekään.
Miten tämä homma pitää rakentaa, että lopputulos on haluttu?
Ikean liiketunnistin onTRADFRI, ohjelmistov. 32.2.38.35
Releestä ei sovelluksen kautta saanut mitään tietoja.
Viestejä yhteensä
Näkyykö tuo rele sulla laitteissa eli olet saanut paritettua sen?
Tuo virheen kirjaus: laitteen näkyvyyttä on rajoitettu... Onko sulla laitettu sille jotain rajoituksia? Täppä näytä laite muille käyttäjille jne?
Kaksi samanlaista relettä asensin ja ongelmitta pariutuivat eka yrittämällä. Yllä näkyvät nimillä "Kiertovvesi..." ja "VIILENNYS,..."
Tältä se nyt näyttää.
Erikoinen logiikka ohjelmalla jos täppi ekassa ruudussa ja silloin on lukittu. Voitko avata vähän tätä lukituksen filosofiaa? Maallikosta täppi jälkimmäisessä ruudussa tarkoittaa lukittu.
Enpä osaa sanoa miksi tuo on laitettu noin päin. Oletusarvona olisi voinut olla, että laite näkyisi muille ja rastin laittamalla se vasta piiloutuisi.
Lukitse laite muilta estää muiden tahattomat muutokset esim. pistorasian tilassa. Just my tuo cents...
Vieläkö pukkaa tuota ensimmäisen postauksen herjaa säännöstä?
Ei olisi tullut mieleen kokeilla eri vaihtoehtoja noiden laitekohtaisten täppien kanssa.
Nyt toimii halutulla tavalla, vain tuon Ikean liiketunnistimen kahden minuutin jälkiviive wc:tä poistumisen jälkeen ihmetyttää. Muut käytössämme olevat liiketunnistimet "hiljenevät" välittömästi kun niiden vaikutusalueelta on liike loppunut.
Pudemanille kiitos avusta:-)
Hyvä, että ratkesi. Itselläni ei ole kokemusta noista Ikean liikeilmaisimista, joten en osaa verrata tuota ”häntää”. Hue sarjassa ei sitä ainakaan mulla esiinny. Samoin Fibaro ja Nyce tuotteet eivät anna tuota viivettä.
Niinpä...
Tuo Ikean liiketunnistimen häntä ei ole iso ongelma. Vaihdan sen tilalle jonkun muun ja käyttöä löytyy varmasti "pitkähäntäisellekin".
Kiitos vielä!
Mulla jää kans toi Ikean liiketunnistin perään huutelemaan. Täytyy kans koittaa jotain käyttöä löytää, jos tuohon ei löydy mitään korjausta..
Ikea on jossain vaiheessa muuttanut startti ja stoppi signaalien välistä aikaväliä (grace period) pidemmäksi ilmeisesti paristojen keston lisäämiseksi. Noissa uusissa se on 3 minuuttia.
Googlella löytää tästä keskustelua hakusanoilla: Ikea motion sensor grace period