Hei vieras, tervetuloa!

Näyttää siltä, että olet uusi täällä. Kirjaudu sisään tai rekisteröidy aloittaaksesi.

Valinnat

Liiketunnistimilla ohjattavat valot.

JanneSJanneS Member Viestejä: 23
Minulla on rappusissa kaksi liiketunnistinta, molemmissa päissä, jotka sytyttävät kaiteessa olevan led nauhan kun rappusiin menee.
Toimistossani on liiketunnistin joka synnyttää kattovalon.
Molemmat ovat toimineet moitteetta eilisiltaan asti, nyt toimistoon meneminen sytyttää myös kaiteen led nauhan joka kerta. Vaikka led nauda syttyy niin cozify ei kuitenkaan näytä että valo olisi päällä.
Säännöissä ei mikään ole muuttunut. Eli toimiston valosäännössä ei ole kuin se kattovalo valittuna syttymään.

Onko ideoita millä tätä lähtisi ratkomaan? Vai tarviiko alkaa liitteleen laitteita uudelleen ja tekemään sääntöjä uudelleen?

Viestejä yhteensä

  • Valinnat
    PudemanPudeman Member, Administrator, Beta-käyttäjä Viestejä: 1,205 admin
    Mitäs laitteita sulla on käytössä? Helpottaa vähän vinkkaamista, kun tietää käytetyn kaluston. Eihän sitä led nauhaa vain ohjaa jokin 433 MHz pistorasia ja liiketunnistimet ovat samaa tekniikkaa. Jos on, on todennäköisesti se pistorasia napannut toimiston liiketunnistimen suoraan. Jos kalusto on zigbee laitteita, onkin vähän kinkkisempi tapaus.

    Mitä käyttöliittymä kertoo, kun menet huoneeseen tai portaisiin. Liiketunnistimet ilmaisevat oikein?
    Oletko katsonut ne säännöt vielä kerran? Ettei ole tullut tahatonta täppää toimiston sääntöön?
  • Valinnat
    JanneSJanneS Member Viestejä: 23
    Joo kyllähän ne noita 433mhz vekottimia on. N. kk sitten käyttöön otettu Nexan pistorasiaohjain oli ongelman takana. Vaihdoin takaisin prooven isompikokoiseen vastaavaan niin ongelma katos.
    Cozifyssä kaikki tunnistimet näkyivät toimivan oikein kun liikettä havaitsivat, mutta tuo nexan pistorasiaohjaimen tila siellä ei muuttunut vaikka se päälle menikin.
  • Valinnat
    PudemanPudeman Member, Administrator, Beta-käyttäjä Viestejä: 1,205 admin
    JanneS kirjoitti:

    Cozifyssä kaikki tunnistimet näkyivät toimivan oikein kun liikettä havaitsivat, mutta tuo nexan pistorasiaohjaimen tila siellä ei muuttunut vaikka se päälle menikin.

    Tämä vahvistaa sen, että sitä ei ohjata noissa tahattomissa syttymisissä Cozifyn kautta, vaan suoraan liiketunnistimesta pistorasiaan.
    Sen pistorasianhan voi nollata ja ottaa käyttöön uudestaan, mikäli se miellyttää enemmän kokonsa puolesta.
  • Valinnat
    JanneSJanneS Member Viestejä: 23
    Pudeman kirjoitti:


    Sen pistorasianhan voi nollata ja ottaa käyttöön uudestaan, mikäli se miellyttää enemmän kokonsa puolesta.

    Jep, mitään muuta hyvää siinä ei sitten taida ollakkaan kun koko :hushed:
Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy kommentoidaksesi.