Ovitunnistin

Hankittiin Verisurea korvaamaan Cozify. Verisure on kyllä ihan sitä itteään, mutta ei siitä sen enempää.

Cozifyn kanssa hankaluutena on ollut löytää toimivia ja tuettuja laitteita korvaamaan esim. verisuren myötä poistuneet ovitunnistimet.

Olisivatko nämä toimivia ovitunnistimia:

https://tinyurl.com/y9mm9mcb

Viestejä yhteensä

  • PudemanPudeman Member, Administrator, Beta-käyttäjä Viestejä: 1,205 admin
    Heimanin ovitunnistin on tuettu ja myynnissä Cozifyn kaupassa.
    https://cozify.fi/collections/devices/products/heiman-smart-door-and-window-sensor

    Tuo linkkaamasi malli ei näytä samalta, joten sen toimivuus ei ole taattu. Täällä foorumilla käyttäjät kyllä ilmoittelevat, mikäli saavat jonkin uuden laitteen toimimaan.
  • AMRAMR Member Viestejä: 86
    Heimanin tuotteesta olisi kiva saada tarkempaa tietoa. Linkit Cozifyn sivuilta vievät jonnekin "kielenkääntösivustolle" (?).
    Onkohan tuo HS1DS -malli, kuvahakujen perusteella näyttäisi ainakin päällisin puolin samalta?
  • samppasamppa Member, Cozify Viestejä: 651 mod
    Heimanin ovitunnistimista on montaa eri mallia maailmalla ja Cozify tukee tällä hetkellä Marvel (HS1DS-M) ja NXP (HS1DS-N) chipillä varustettuja malleja. Kolmas (parempi) malli on vielä Ember (HS1DS-E) chipillä, mutta sitä ei ole vielä testattu. Heimaneissa on ollut ajoittaisia ja satunnaisia ongelmia patterin keston kanssa.

    Meille tulee kauppaan lähipäivinä myös hieman laadukkaampi Develcon ovi-/ikkunatunnistin.

    t. Samppa \ Cozify
    t. Samppa \ Cozify
  • lassixlassix Member Viestejä: 18
    Proven/Telldusin ovitunnistimen temppuiluun kyllästyneenä ajattelin vaihtaa anturin parempaan ja samalla laittaa autotallin oveen tunnistimen. Onko Heimanin edullisempi anturi todettu luotettavaksi? Hintaero Centraliteen on suht iso mutta saako rahalla parempaa luotettavuutta lämpöanturin lisäksi (jolla en tee kyllä mitään)?
  • samppasamppa Member, Cozify Viestejä: 651 mod
    Kyllä se Heiman toimii ja ZigBee laitteissa on se hyvä puoli että yhteyden katkeaminen huomataan paremmin.

    t. Samppa \ Cozify
    t. Samppa \ Cozify
  • TuplajiiTuplajii Member Viestejä: 36
    editoi tammikuu 2021

    Oliko ovitunnistimien toimivuuksista minkälaisia kokemuksia lämpimän ulkovaraston/tallin tms. vahtimisessa.

    Eli haasteena on tässä mahdollisesti vähän pidempi etäisyys hubiin (tai muuhun Zigbee-vermeeseen).

    Just totesin, että 6 m ja kaksi ulkoseinää ovat liikaa Aqaran tunnistimelle (MCCGQ11LM).

    (Huen motion sensori oli toinen kokeiltu vaihtoehto, mutta lämpöpatterin säteily sekoitti sen ratkaisun)

    Olisiko tuossa Cozifyn kaupan Develcossa (edit. tai Fibarossa) esim. paremmin "jerkkua" signaalille siis kokemusten perusteella? Kuitenkin puhutaan aika kriittisestä asiasta minkä soisi toimivan aika varmasti.

    Post edited by Tuplajii on
  • PudemanPudeman Member, Administrator, Beta-käyttäjä Viestejä: 1,205 admin

    Tuohon yhteyden varmistamiseen voisit kokeilla muutamaa pistorasiaa. Ne toimivat hyvinä välittäjinä.

  • TuplajiiTuplajii Member Viestejä: 36

    Herää muuten pieni epäilys, että osaako Aqaran ovitunnistin olla varmasti yhteydessä muihin laitteisiin kuin hubiin. Nyt testissä ollut kaksi Aqaraa.

    Varastotilassa on nyt kaksi Ledvancen plugia ja Huen liiketunnistin zigbeeverkkoa ylläpitämässä. Nuo kolme ovat linjoilla aikalailla ok. Mutta samassa tilassa oleva Aqara toimii todella epäluotettavasti.

    Aqara, joka on sisällä talossa kuten hubi, vaikuttaisi toimivan nimittäin ihan ok.

    (ja hubia resetoitu pariinkin otteeseen, jotta aqara saataisiin tukeutumaan noihin plugeihin eikä hubiin suoraan)

    Kokeilin muuten 433 mhz Telldussin tunnistintakin tuolla, kun ko. taajuudella pelittävä lämpömittari toimii ihan hienosti. Mutta oli tuokin opittava että eihän sillä tosiaan mitään tee kuten tuolla yllä oltiin jo myös todettu.

  • MofaMofa Member Viestejä: 29

    Menee vähän uskomustieteen puolelle, kun mistään ei voi todentaa mikä aparaatti on mihin toiseen kytkeytynyt.

    Minulla on postilaatikossa aqaran ovianturi, jonka uskoisin kytkeytyvän lähelle asennettuun pistokkeeseen. Minun ongelma on se, että se pistokekin on liian kaukana jotta toimisi luotettavasti. Mutta jos se saa yhteyden, silloin toimii myös aqara.

    Olisikohan kenties Z-wave anturi ratkaisu tähän?

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy kommentoidaksesi.